新闻中心

欧亚制冷分享 | 制冷系统为什么为什么要二次过冷?

发布时间: 2022-10-14 作者:admin 分享到:
二维码分享

大家都知道什么是过冷,就在空调制冷循环过程中,冷凝器对液态冷媒的冷却,我们称之为过冷过程,二级过冷则是要提高制冷效率,增加制冷能力。下面跟着欧亚小编一起来看看,制冷系统为什么为什么要二次过冷?


▲欧亚螺杆式单机增焓低温热泵机组

什么是过冷?

液体温度比饱和温度低称为过冷。如下图所示:


以R22冷媒为例,假设冷凝器内的压力为1.64MPa,则饱和温度为45℃。饱和状态的A-B间为45℃,A-B间冷媒为气液混合状态(潜热)。B-C间所有的气体已经变为液体,状态为全液体状态,并且不断向周围散热,使温度继续下降,譬如降至40℃ 。这时冷凝器出口温度比冷凝器内的温度低5℃,这种状态称为过冷,我们称这时流出的冷媒有5℃的过冷度(过冷度=45-40=5℃)。

什么是二次过冷?

在制冷过程中,冷凝器冷却效果越好,制冷效果就越好经过冷凝器的冷媒被冷却得温度越低,制冷效果就越好

假设,正常的从压缩机排出高温高压的冷媒气体是85℃,这些高温高压的蒸汽一般经过冷凝器后被冷却成了40℃液态冷媒(设室外环境温度35℃),多联机都是依靠风冷冷却,如果想要继续冷却到37℃,可以通过增加换热器的面积来实现,但是由于环境温度是一定的,根据卡诺公式知道即便是无限增大换热面积冷却温度也不可能降低至环境温度以下,两个温度相同的物质之间不会相互进行热量传递。


为什么要二次过冷?

“二次过冷”的原理是非常容易实现,但是在实际过程中,如果将液态冷媒温度冷却的越低,会导致与之换热的气态冷媒被加热的温度越高,相当于从蒸发器出来的气态冷媒温度会升高,会导致压缩机的回气温度提高,压缩机会有过热保护,过高的制冷剂蒸汽温度将破坏润滑油的润滑性能,并使气阀通道及阀片上结炭,使压缩机无法运转。


▲欧亚风冷大涡漩热泵模块机组

多联机在运行的过程中,若过冷度过高,会减少主循环路冷媒的流量,影响系统回油及电子膨胀阀的稳定性;若过冷度过低,则会导致制冷效果下降。所以一般都会控制在适宜的范围(5-8℃)之内来匹配系统的性能,保证系统稳定运行。

● 两级过冷循环,增大了制冷能力。
● 减少了制冷剂在管道中流动时的压力损失。
● 增大了过冷度,有利于电子膨胀阀的稳定工作。
● 增大了过冷度,确保配管总长度增加。

二次过冷技术不仅起到一定的节能效果,而且液态冷媒被二次过冷后冷媒输送距离得到了大幅提升(未被二次过冷的液态冷媒也许走个30米的铜管就会变成气液混合的状态,这样容易阻碍冷媒的输送,但是被“二次过冷”后走个40米可能还是液态)。


  陕西欧亚乐金制冷工程有限公司集工业冷水机组,工业冷却系统,冷库设备机组,煤改电机组,螺杆式冷水机组,变频冷水机组,空气能烘干机组,乳品生产制冷设备,食品冷冻机组等产品的研发、制造、系统配置及安装服务。服务领域涉及新能源、空调净化、工业冷水、冷库工程、乳品及饮品加工、生物技术、电子科技、食品速冻、农副产品及中药材烘干等多个领域。具有建筑机电安装专业承包资质,安全生产许可资质等。为客户提供高性价比的服务是我们始终不渝的态度。

欧亚制冷期待与您合作!

联系电话:136 6929 9069(微信同号)!