新闻中心

制冷压缩机配置应用及注意事项(三)

发布时间: 2023-07-25 作者:admin 分享到:
二维码分享

阀板阀片组

制冷剂液体和随制冷剂循环的残屑会损坏带有吸气排气簧片和限位器的阀板。阀片组将因此工作失常、损伤或毁坏。损伤或不能正常工作的阀片将降低压缩机的输出功率,如阀片毁坏将使压缩机停机。


工作阀(排气侧)的泄漏可用以下方法检查:

在吸气截止阀的压力表接口上连接一个吸气压力表。关闭吸气截止阀,切断吸气管通路。启动压缩机使压力表显示-0.5bar真空压力后停机并打开吸气截止阀使表压升至0bar,再关闭截止阀。如果一分钟内压力持续上升,说明工作阀关闭不严密。建议更换整个阀板而不只是阀片。

欧亚降膜式水冷螺杆冷水机组

注意:吸气截止阀泄漏也可能引起压力上升。带有油分离器的制冷设备在上述试验时应关闭回油管阀门。

油泵维修

一旦确认油泵不能正常工作,则必须更换。油泵通过6个螺栓被固定在压缩机轴承盖上,其中心对准轴承套或轴承盖中心。油泵可以正反转运行。长期运转后,油泵的转换机构可能被磨损物、腐蚀物和脏物所堵塞。因此不能反转运行。在检修时不要将油泵通电。


电机烧毁

烧毁的现象是罕见的,然而如果在设备中存在高温高压气体、残余腐蚀物、酸性物质及分解的润滑油,其结果(除非工作阀或运转机构首先损坏)将.终导致内置电机的损坏。对因电机烧毁而损坏压缩机的制冷设备不能仅作草率的清洁。否则,更换后的内置电机将受前次电机烧毁而留在设备中的残余物的影响而再次烧毁。

双级压缩机

双级压缩机的压缩过程分成了高压级和低压级。在6缸双级压缩机中,四个缸为低压级,两个缸为高压级。从蒸发器回来的制冷剂气体先进入低压级气缸,经低压级气缸压缩后形成介于冷凝压力和吸气压力之间的一种压力,我们称为中间级压力。这些气体此时有着较高的温度和较高的压力,进入中压混液管,在和从液管经过中间冷却膨胀阀和经济器来的低温制冷剂混合之后,进入电机腔通过并冷却电机(所以电机腔,曲轴箱压力为中间压力)。然后进入高压级气缸压缩成高压气体排至冷凝器。