2、R404a与R507的压力温压表上的数据表明,二者之间的压力几乎相同,如果大家平时留意下用的系统配件,会发现热力膨胀阀上的标示说明是R404a与R507共用的。
牛奶速冷库定制
3、R404A是非共沸混合物,充注时采用液态充注,而R507是共沸混合物。在R404a中存在R134a增加了传质阻力减少了传达室热系数,而R507的传热系数高于R404a。
4、从目前生产厂商的使用结果来看,R507的效果的确比R404a的降温速度要快些。另外,R404a和R507的各项性能比较接近,R404a的压缩机耗功比R507高2.86%,低压压缩机排气温度比R507高0.58%,高压压缩机排气温度比R507高2.65%,COP比R507高0.01,中间温度比R507低6.14%。
5、R507为共沸制冷剂,滑移温度比R404a低。在泄漏-充注多次后,R507的组分变化比R404a小,R507的容积制冷量基本不变,而R404a的容积制冷量降低1.6%左右。
6、采用同样的压缩机,R507的制冷量比R22大7%-13%,R404A的制冷量比R22大4%-10%。
7、无论在含有润滑油还是不含润滑油的工况下,R507的换热性能均比R404a好。